למרות שזה די ברור זה לא ממש ברור וכדאי שנדע ,
האם יש אפשרות להתקנת שקע (ואיפה) ללא הגנת פחת 0.03 אמפר?
האם במקרה שזה מעגל חיוני? האם במקרה שזה במפעל?
תודה
Printable View
למרות שזה די ברור זה לא ממש ברור וכדאי שנדע ,
האם יש אפשרות להתקנת שקע (ואיפה) ללא הגנת פחת 0.03 אמפר?
האם במקרה שזה מעגל חיוני? האם במקרה שזה במפעל?
תודה
אלעד שלום
בחוק החשמל ישנם מספר פרקים בהם מוגדר חובת התקנת ממסר פחת
בפרק לוחות - חובת התקנה במתקן דירתי (כלומר דירת מגורים) חשוב לשים לב בהגדרות את ההבדל בין מתקן בייתי ודירתי.
בפרק אתרי בנייה - חובת התקנה על שקעים כהגנה נוספת.
בפרק אתרים רפואיים - כאשר השיטה היא מוארקת
בפרק אתרים חקלאים
בתקנות הבטיחות בעבודה - חשמל (בסוף הספר) חובת התקנת ממספר פחת בלוח המזין ציוד עבודה מיטלטל.
לכן אם אחת מהדרישות הנ"ל קיימת במקרה שלך אזי יש חובת התקנת ממסר פחת,אחרת, לא חייב.
דעה אישית שלי בכל מקום שקיימת סכנה לעובד
מומלץ להתקין ממסר פחת גם אם זה לא חובה בחוק.
בהצלחה
רועי