במפעל בו אני עובד קיים שנאי מתח גבוה. האם יש מסמך המפרט את הבדיקות אותן יש לבצע לשנאי?
Printable View
במפעל בו אני עובד קיים שנאי מתח גבוה. האם יש מסמך המפרט את הבדיקות אותן יש לבצע לשנאי?
קובץ מצורף 589קובץ מצורף 590
רצ"ב הנחיות לשנאי שמן שקיבלתי מארדן בעבר
יוגב שלום
בשאלתך חסרים פרטים,מהו סוג וגודל השנאי, עם בידוד שמן ומיכל התפשטות,שנאי אטום,שנאי יבש,האם הוא מותקן indoor או outdoor.
ואיזה סוג בדיקה:תקופתית,הכנסה לניצול וכו'
באופן כללי ניתן להסתמך על הוראות היצרן כפי שאלעד הציע
אבל במקרה שמדובר על מפעל יצרני אני מציע לעבוד עם קבלן חיצוני כגון אלקו,אינטר אלקטריק וכדומה
כך גם תוכלו לעשות הסכם שירות לתקלות שבר ותקבלו גם אחריות על הטיפול,לא הייתי מציע לעשות את הבדיקות לבד כיוון שקבלן כזה זו עבודתו והוא בעל ניסיון,יש לו את הכלים,לעומת צוות מפעלי בעלי רשיונות מ"ג וחייבים גם מהנדס חשמל והזמנת חלקים וכו',הזמן והבלאגן יותר יקר.
לידע כללי הבדיקות התקופתיות כוללות בדיקה ויזואלית של המבודדים,בדיקה ושימון האטמים,בדיקת סילקה ג"ל עם קיים,בדיקת חיבורים מ"ג ומתח נמוך,הוצאת דגימת שמן ולקיחתו לבדיקה במעבדה.
ולבסוף בדיקת בידוד שנעשית על חשמלאי בודק סוג 3.
זה באופן כללי.
קיימות בדיקות נוספות שמבצעים לשנאי הספק אבל מדובר
על שנאים גדולים יותר ובמקרים חריגים.
הבט במצגת המצורפת:
קובץ מצורף 591
שיהיה בהצלחה
רועי