שלום
אנא עזרתכם...
כאשר רוצים לכייל מפסק מסוג ETU IN=1250 כשהגעתי לתוצאה של IR למשל 0.85 ,מה זה אומר ? כידוע זה היחס בן זרם עבודה לזרם נומינלי.
Printable View
שלום
אנא עזרתכם...
כאשר רוצים לכייל מפסק מסוג ETU IN=1250 כשהגעתי לתוצאה של IR למשל 0.85 ,מה זה אומר ? כידוע זה היחס בן זרם עבודה לזרם נומינלי.
שלום,
שים לב לתשובה של רועי לשאלה אחרת בפורום בקישור הנ"ל
אומנם מדובר במפסק של ABB אך העקרון זהה
אייל שלום!
המפסק המדובר הוא מפסק אויר תוצרת סימנס
זרם נומינלי של 1250 אמפר, כאשר כיוונת אותו ל-0.85 מהזרם הנומינלי
המשמעות היא שזרם העבודה של הצרכן שהמפסק מגן עליו בפני עומס יתר הוא 1062 אמפר. כלומר כדי שתהיה הגנה על הצרכן מפני עומס יתר צריך לכוון את המפסק לערך שהוא קצת מעל זרם העבודה של הצרכן.
שים לב שמדובר רק על הגנה בפני זרם העמסת יתר, הגנה בפני זרם קצר זה כיוונון אחר שתלוי בעכבת לולאת התקלה.
תקרא קצת קטלוגים,שצירפתי בפורום. ואת האמת גם קורס מקצועי יכול להועיל לך ולעשות סדר בבאלגן.
בהצלחה,
תודה על התשובה המהירה,אודה לך אם תוכל לשלוח חומר נוסף על כל סוגי המפסקים.
אופיינים וכו...