האם ג"ת בעלי מצבר פנימי לחירום, חייבים בהזנה באמצעות כבל חסין אש?
(עפ"י פסיקת וועדת הפירושים http://www.doctorat.co.il/perushim/18-04.pdf, נראה שיש חובה להזינם באמצעות כבל חסין אש)
תודה
Printable View
שלום
האם ג"ת בעלי מצבר פנימי לחירום, חייבים בהזנה באמצעות כבל חסין אש?
(עפ"י פסיקת וועדת הפירושים http://www.doctorat.co.il/perushim/18-04.pdf, נראה שיש חובה להזינם באמצעות כבל חסין אש)
תודה
היי אלעד
הבט בפסיקה אחרת בנושא:http://www.doctorat.co.il/perushim/18-25.pdf
אכן יש חובה להזין גוף תאורת חירום בעל מצבר פנימי בכבל חסין אש ולא רק מסיבות של שריפה
חג שמח
רועי
תודה רבה רועי