שלום לחברי הפורום
אני מבקש הסבר כללי על המפסקים היצוקים ומפסקי אוויר, הגנות בקצר , וסלקטיביות במפסקים אלו.
תודה
Printable View
שלום לחברי הפורום
אני מבקש הסבר כללי על המפסקים היצוקים ומפסקי אוויר, הגנות בקצר , וסלקטיביות במפסקים אלו.
תודה
היי רפי
שאלתך רחבה מאוד, וכוללת כמה ימי עיון ;)
ובכל זאת תקרא את הקובץ המצורף קצת על מפסקי זרם תיבה יצוקה,
קובץ מצורף 462
לגבי מפסקי אויר,שימוש בעיקר ברמה א, שזה אחרי שנאי הזינה.
הם קטגוריה B כלומר עם השהייה של זרם הקצר, על מנת שתהיה סלקטיביות בינם לבין נתיכי שנאי הזינה
יכולת הפסקת זרמי קצר בשיעור של 40-150kA ויכולת עמידה בזרם, קצר מרבי של 40-150kA במשך מס’ מאות מילי שניה.
זרם נקוב של 1000 עד 5000 אמפר ויותר.
עמידה בכוחות אלקטרודינאמיים
מנגנון המכיל אנרגיה לתפעול חוזר.
ניתן לשליפה במרבית המקרים ולהחלפה מהירה.
את ההמשך תמצא בקטלוגים ומידע טכני של היצרנים
ערב טוב
רועי
רועי תודה על התשובה והמאמר המצורף. קראתי מספר מאמרים בנושא והתעניינתי, זה באמתי נושא רחב ומעניין.
אם ברשותך עוד מאמרים בתחום החשמל אשמח אם תשלח לי קישור או למייל [email protected]
תודה
בברכה
רפאל