מבנה מוגן על ידי הארקת איפוס
מזין אולם ספורט
וכאן השאלה מתפלפלת
1.לאולם יש הארקת יסוד
2.אין למבנה הארקת יסוד
האם הכבל המזין יהיה בעל 5 גידים
האם לבצע איפוס בלוח האולם
Printable View
מבנה מוגן על ידי הארקת איפוס
מזין אולם ספורט
וכאן השאלה מתפלפלת
1.לאולם יש הארקת יסוד
2.אין למבנה הארקת יסוד
האם הכבל המזין יהיה בעל 5 גידים
האם לבצע איפוס בלוח האולם
שלום אלי
בנושא הארקות בין מבנים יש בפורום הזה הרבה שאלות ותשובות בדיוק בנושא ששאלתה .
לשאלתך - הרשה לי לתקן אותך אומרים מוגן ע"י שיטת הגנה tn-c-s ואו tn-s שני השיטות האלו הם מאופסות .
אני מניח שלמבנה יש אלקטרודה חיצונית ( לא צינור מיים באדמה ) + השוואת פוטנציאליים . היות ויש למבנה איפוס אסור
להוציא הארקה למבנה אחר , ולכן יש להזין את אולם הספורט ע"י 4 מוליכים ולחבר את פס הארקות של אולם הספורט לאלקטרודת היסוד.
מותר ואף רצוי לבצע השוואת פוטנציאליים באולם הספורט , אך ללא איפוס
כמובן יש לבצע בלוח של אולם הספורט בדיקה של התנגדות המסה כלפי האדמה , ובדיקת לולאת התקלה .
בברכה
קובי
:)
לפי הסעיף שהמבנה אינו בעל הארקת יסוד אך מאופס, יש סיכוי שזה כך...
ואז יוכלו אולי להגן בשיטת tns את המבנה והאולם.
אני מציע שינתן עוד מידע....
שימוש בטוח והמשך יום נאה.
הנושא קיבל התייחסות בשאלה קודמת בפורום בקישור הנ"ל