1 קבצים מצורפים
נתק של מוליך אפס במתקן TN-C-S
משה שלום,
מצורף שרטוט בו מצויין העיקרון של התופעה.
שים לב, שכתוצאה מנתק במוליך האפס, המתקן המאופס ימשיך לכאורה לתפקד "כרגיל".
מסיבה זו, אחד התנאים לביצוע איפוס במבנה הוא קיום הארקת יסוד בה קיימת השוואת פונציאלים (מפני שכעת המתח על פני כל המתקן יעלה).
http://www.doctorat.co.il/attachment...ntid=484&stc=1
1 קבצים מצורפים
נתק של מוליך האפס במתקן TN-S
ב-TNS, כאשר הנתק הוא כדוגמה המתוארת בשרטוט :
צרכן תלת פאזי (שלא דורש אפס) ימשיך לקבל הזנה של מתח שלוב (400 וולט).
צרכנים חד פאזיים יסבלו ממספר תופעות (בניהם שינויים במתח האספקה - דבר הנובע מחלוקת מתח בין הצרכנים - המחוברים מצד אחד לפאזות שונות ומצד שני לאותו פס אפס).
http://www.doctorat.co.il/attachment...ntid=489&stc=1
צרכנים 3 פאזיים עובדים ללא פיקודים זה להפעיל מתקן על עיוור
שלום,
עליית המתח נגרמת על ידי כך שעדיין יש לולאות שנסגרות מהצרכנים אל המקור של השיטה (השנאי המזין) במידה ופאזות לא נותקו במצב זה
בעת ניתוק במוליך האפס תיסגר לולאה בין 2 סלילים במקור (L1-L2, L2-L3,L1-L3), ובכך צרכנים יראו מתח שלוב (400VAC) במקום מתח פאזי
לצרכנים תלת פאזיים הכל כרגיל (לפיקודים שלהם לרוב לא). לצרכנים חד פאזיים זה בעייתי.
לולאות תסגרנה בין 2 סלילים בצד הצרכן, ומצד שני הן תיסגרנה בין 2 צרכנים חד פאזיים
כעת זה עניין של מחלק מתח פשוט בין העומסים הללו ואם אחד מהם עבר את המתח המותר למכשיר
יום טוב