שלום
כאשר משטר נק' האפס צפה, כיצד מתפתח קצר לאדמה? הרי אין חיבור לאדמה בנק' ההזנה?
תודה
Printable View
שלום
כאשר משטר נק' האפס צפה, כיצד מתפתח קצר לאדמה? הרי אין חיבור לאדמה בנק' ההזנה?
תודה
אלעד שלום
במידעון של חברת חשמל -פאזה אחרת שיצא באוגוסט 2009 יש מאמר מעניין ומפורט בנושא שאתה מחפש
בברכה
קובי
קובי ואלעד שלום!
אכן מאמר מצוין אך לא התייחסו בו לרשת מבודדת (צפה) מכיון שזה לא כל כך נפוץ במ"ג
http://www.iec.co.il/ElectricityProf.../zeropoint.pdf
אז אני אוסיף, כידוע אחד מפרמטרים של החשמל במתח חילופין היא הקיבוליות שנוצרת
בגלל שדה חשמלי מסביב לקו ובסביבתו הקרובה,קיבוליות זו גורמת לזרמים בעלי אופי ראקטיבי מהקו לכיוון האדמה.
במערכת עם נקודת אפס מבודדת (צפה) במצב עבודה רגיל המתחים הפאזיים שווים וסכום הזרמים הקיבולים שווה לאפס.
במצב של קצר חד פאזי לאדמה,אכן לא נוצר מסלול לולאת תקלה וזרם הקצר אינו זורם,
קובץ מצורף 455
אך נוצר זרם קיבולי קטן יחסית, ומתחי הפאזות התקינות עולים עד לערך מרבי של מתח שלוב.
היתרון הוא שהרשת יכולה להמשיך לפעול,זרם הקצר הוא נמוך ומתח המגע אינו מגיע לערכים מסוכנים.
החיסרון זה שנדרשות שיטות מיוחדות לאיתור וניתוק התקלה,ובגלל זה השיטה לא נפוצה (שימושים עיקריים: באוניות משא,ספינות וכו')
בנוסף בגלל עליית מתח בפאזות התקינות עלול להגרם קצר דו פאזי ולכן נדרשת השקעה בבידוד.
לסיום אני רוצה לתת קרדיט לאריאל סגל על החומר המצוין במ"ג
שבת שלום:cool:
רועי