1 קבצים מצורפים
הלכתי לכיוון סעיף 15 בהתקנת גנרטורים.
1. הצלחתי, תודה.
2.צירפתי ועדת פירושים נחמדה בנושא.
קובץ מצורף 432
3. סעיף 15 מתייחס ל:שיטה בלתי מוארקת במיתקן ארעי הניזון מגנרטור ארעי
אפשר היה לדעתי להתחפר (מאד!) לכיוון אתר התקנה לא ישים לשיטה בלתי מוארקת או משהו קשה, אבל הסתפקתי עבודה בשטח פתוח לגמרי.
גם לא היה כל כך זמן לתשובה עבור השאלה הזו, אז היא חלפה מהר מאד....
שלום רועי, בהמשך לתשובתך לקובי יש לי שאלה
מדוע בשיטה מוארקת בגנרטור נדרשת התנגדות אלקטרודה של 5 אום?
הרי מבצעים הארקת שיטה לגנרטור וממנו יוצאים עם חמישה מוליכים (tns) כך שמוליך הארקה משותף לכולם.
לפי דעתי צריכה להיות ההתנגדות עד 20 אום. תקן אותי אם אני טועה.
האלקטרודה קצרה מידיי.... :-)
שיוסיפו לפחות עוד חצי מטר - מטר...
תודה רבה לכם רועי וירדן על תשובתכם
ומזל טוב לירדן.
אם הבנתי את שניכם נכון אז במקרה של שימוש בגנרטור בשיטה מוארקת, מבין שבע השיטות המוזכרות בחוק הכי דומה היא tt וזינה באמצעות חמישה מוליכים.
חיבור גנרטור ארעי המשך...
שלום רועי
בגלל שהנושא מאוד חשוב אני מבקש לשאול עוד שאלה בנוגע לחיבור גנרטור ארעי.
אני צריך לחבר גנרטור ארעי ללוח פיקוד למעלית, לוח המעלית נמצא בקומה העליונה ביותר וצמוד אליו גנרטור ארעי .
אמצעי הגנה בפני חישמול יהיה מסוג tt ואו "זינה צפה" בשני המקרים אני רוצה להתחבר להארקת היסוד
לבניין יש חיבור של חשמל זמני בשיטת הגנה tt( עדיין אין איפוס של חח"י)
האם זה בסדר מבחינת חוק החשמל ? ומבחינה מקצועית ( אין אלקטרודת הארקה נפרדת לגנרטור)
בהרבה תודות
קובי:)